alexeym83

на win2008 SP2 установлен BE 12.5 SP2. Он управляет стриммером HP MSL2024 1 LTO-4 Ultr 1760 SAS Library. С некоторых пор (около 8месяцев назад) начал замечать что постоянно увеличивается счетчик "Число исправимых ошибок чтения/записи". Это происходит для всех касет в этом стриммере. Пробывал делать чистку с помощью спец. чистящей касеты (непомогло). Устойчивых ошибок чтения/записи нету. О чем это может говорить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2600

Открытый стандарт ленты с линейной записью (Linear Tape-Open - LTO) был разработан компаниями IBM, HP и Quantum в качестве альтернативы запатентованному формату DLT. LTO-3, позволяет хранить 400 Гбайт данных при скорости передачи равной 80 Мбайт/с. Предполагаемый срок эксплуатации лент LTO - 30 лет, но они чувствительны к влиянию магнитных полей.

Во многих типах носителей запись данных осуществляется с применением эффекта намагничевания. Такие носители подвержены разрушительному воздействию электрических и магнитных полей. Источниками магнитных полей являются звуковые динамики, трансформаторы и источники электропитания, неэкранированные электродвигатели, вентиляторы дисководов, электронно-лучевые мониторы. Даже длительное воздействие фонового излучения Земли может привести к повреждению магнитных носителей данных. По прошествии нескольких лет все ленты становятся нечитаемыми. Большинство ленточных накопителей выдерживает три года, и если данные необходимо хранить дольше, то нужно либо использовать другие типы носителей, либо перезаписывать данные.

Периодически следует выполнять восстановление с произвольно выбранного резервного накопителя, чтобы убедиться в том, что оно по-прежнему возможно. Иногда стоит читать файлы со старых резервных лент (месячной и даже годичной давности), ведь у накопителей временами нарушается центровка, и они утрачивают способность читать ими же записанные ленты. некоторые компании выполняют восстановление старых носителей, но их услуги стоят достаточно дорого.

Источник: книга общепризнанной "гуру" в области системного администрирования Linux - Эви Немет - "Linux Administration Handbook"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Burbulator

alexeym83

кассеты по какому кругу уже используются? Если мне не изменяет память, число рекомендованных циклов записи для ленточек около 10 (так было на наших HP/SONY DLT), может проблема в этом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexeym83
alexeym83

кассеты по какому кругу уже используются? Если мне не изменяет память, число рекомендованных циклов записи для ленточек около 10 (так было на наших HP/SONY DLT), может проблема в этом?

некоторые в первый раз записываються

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Сообщения

    • PR55.RP55
    • santy
      RP55, есть у тебя ТГ?
    • SQx
      Приветствую,
      Мне попалась интересная тема, в которой пользователь модифицировал %path% переменные, что привело в Bsod 0xc000021a
      https://www.sysnative.com/forums/threads/windows-11-pro-10-0-26200-8457-kb5089549-bsod-0xc000021a-dism-0x800f0915-after-update.46083/

      Хотел уточноть, если возможно для uVS добавить возможность мониторить %path% в WinRE среде и если оно превышает лимит, или содержит вторичный вызов %path% в значение, то показать как предупреждение.
      Получается так, что у пользователя  фактическое значение %PATH% содержало всего 23 333 символа, но из-за того что оно содержало вызов к %path% в значение, я предпологаю это вызвала превышение лимита (32,767 символов). т.е. виртульально содержала 46 667 символов из-за того что дублировался вызов. Поправьте если я не прав.
      https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/maximum-file-path-limitation?tabs=registry

      Прикрепил hive реестра пользователя для примера.
        env_hiv.zip
    • Ego Dekker
      Домашние антивирусы для Windows были обновлены до версии 19.2.17.
    • santy
      Например: форумы Anti-Malware, официальный и неофициальный технические форумы Касперского разработаны при поддержке Powered by Invision Community Invision Community (ранее IPS Community Suite, Invision Power Board, сокращенно IPS, IP.Suite или IP.Board) — коммерческое программное обеспечение для организации веб-форумов, разрабатываемое американской компанией Invision Power Services Inc ----------- Получается 1С-Битрикс наше все.
×